Техническое заключение квартиры купленной в новостройке технический заказчик "Прогресс-строй".
"В местах прокладки труб толщина стяжки над трубой составляет 15-19 мм, что не соответствует требованиям СП. ................ Исходя из СП толщина стяжки должна составлять не менее 65 см.
Гидрозвукоизоляционный материал не доходит до стен 50 мм, а так же в месте прокладки труб отопления материал отсутствует. (т.е. трубы брошены на бетонное основание и залиты сухой стяжкой , звукоизоляционного слоя нет не сверху, не снизу, звцкоизоляция отсутствует полностью.)
Между железобетонным элементом и газобетонной стеной отсутствует раствор.
Вывод комиссии .
Необходимо демонтировать конструкцию пола выше плиты перекрытия и выполнить устройство гидрозвукоизоляции в соответствии с инструкцией. Пескобетонную стяжку выполнить толщиной не менее 65 мм. (сейчас 40)
Отсутствие раствора между газобетонной и железобетонной стеной имеют локальные участки .Данный недостаток устраняется путем расшивки швов с последующей цементацией."
Это не последнее техническое заключение, думаю остальные будут не лучше.
Спецы с многолетними стажами, говорят, что такого они еще не видели.
Председатель комиссии---- профессор Лабудин.